不懂 2014-06-21 23:10:00 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1200查看 2回答
关于基础联系粱该画到承台中还是画到承台边?工程按03系列图集来的。
关于基础联系粱该画到承台中还是画到承台边?工程按03系列图集来的,基础联系粱定顶标高低于承台顶构造来走的。 我自己测试了哈截图中A是画到承台边的,B是画到承台中?结果B粱比A 粱多7.92KG。我自习用编辑钢筋对了哈,通长筋是一样的,粱的差别出在箍筋上面。B你A的箍筋多。到底哪种画法是对的哦?滑到承台边还是承台中?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:应该是B画法正确,基础联系梁在承台里有箍筋,按12G901-3。
2014-06-22 06:36:06
-
A是对的
B的话就承台里面也算箍筋了
这样和图集就不符合了
你可以看下编辑钢筋 点开箍筋根数 里面有详细计算式
2014-06-21 23:12:53