帅哥 2014-06-22 12:07:16 | 浙江省 云翻样 | 5563查看 6回答
CAD自动识别的墙无法合并
你好! 我有两个疑惑请大师帮我解决一下: 问题一: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,为什么CAD自动识别墙后无法将墙合并? 问题二: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,手动绘制好每段墙,使用单对齐,将各段墙外则与柱外则齐平,之后无法将每段墙合并,怎么处理?难道只有删掉再重新绘制,然后只能用“轴线距左墙皮距离”功能使各段墙外则与柱外则齐平,再合并? 问题补充: 我是做钢筋翻样的,水平筋规格相同的话,肯定要贯通计算的,所以要求合并墙啊.主要是CAD自动识别的墙无法合并,有什么解决的办法?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第一个与第二个问题都是因剪力墙的焦点没有在一个位置上造成了不能合并的原因,解决办法修改剪力墙属性的轴线距左墙皮距离,让其有一个共同的焦点就能合并了。
2、如果需要与柱对齐的话,也是将墙的轴线距左墙距离修正好后再使用单对齐。
3、CAD识别后的墙选中后,修改属性中轴线距左墙皮距离,让他们有一个共同的焦点就能合并了。
2014-06-22 20:06:51
-
无论是CAD自动识别墙还是手动绘制的墙,由于墙的厚度不同即属性不同,属性不同的构件是不能合并为一体的。
2014-06-22 12:19:56
-
你好!我有两个疑惑请大师帮我解决一下:问题一: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,为什么CAD自动识别墙后无法将墙合并?问题二: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,手动绘制好每段墙,使用单对齐,将各段墙外则与柱外则齐平,之后无法将每段墙合并,怎么处理?难道只有删掉再重新绘制,然后只能用“轴线距左墙皮距离”功能使各段墙外则与柱外则齐平,再合并? 问题补充: 我是做钢筋翻样的,水平筋规格相同的话,肯定要贯通计算的,所以要求合并墙啊.主要是CAD自动识别的墙无法合并,有什么解决的办法?
墙厚不同的墙不能合并的,不论你怎么操作,也不能合并的。
2014-06-22 12:21:48
-
你好!我有两个疑惑请大师帮我解决一下:问题一: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,为什么CAD自动识别墙后无法将墙合并?问题二: 剪力墙水平筋规格相同,墙厚不同,手动绘制好每段墙,使用单对齐,将各段墙外则与柱外则齐平,之后无法将每段墙合并,怎么处理?难道只有删掉再重新绘制,然后只能用“轴线距左墙皮距离”功能使各段墙外则与柱外则齐平,再合并? 问题补充: 我是做钢筋翻样的,水平筋规格相同的话,肯定要贯通计算的,所以要求合并墙啊.主要是CAD自动识别的墙无法合并,有什么解决的办法?
如果实在合并不了;不防进行修改墙体跟钢筋属性试试,凡是都要自己去慢慢摸索吗?或者问问销售软件商家。
2014-06-22 15:06:02
-
1、不同厚度的墙体,轴线距离左墙皮的距离相同是可以进行合并
2、不同名称、轴线距离左墙皮的距离相同的是可以合并
3、钢筋规格相同、名称不同、轴线距离左墙皮距离相同的是可以合并
自己好好的多学习,这么多网友都能解决这样的问题,难到是软件问题???
如果你这样不尊重网友,估计你以后的问题不会有人再进行回答的
2014-06-22 15:08:47
-
1、按照上述文字描述是由于剪力墙钢筋是相同的但是墙体厚度属性有区分故是不可以合并的;2、按照上述文字描述应该重新绘制才可以解决问题的。
2014-06-22 17:01:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看