猫儿 2014-06-23 14:47:27 | 湖北省 安装 | 1633查看 1回答
关于火灾自动报警系统线路问题
图纸说明中指出‘平面图中所有火灾自动报警线路、供电线路RVS-2*2.5,信号线路采用RVS-2*1.5,控制线NH-KYJV-16*1’,是否理解为电源线D为RVS-2*2.5,报警电话线F为RVS-2*2.5,信号线为RVS-2*1.5,消防按钮控制线NH-KYJV-16*1?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解正确。火灾自动报警线路、供电线路RVS-2*2.5 是相同的
2014-06-23 15:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看