43****@qq.com 2013-06-02 19:01:10 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 657查看 1回答
屋顶消防增压设备中的压力控制器的问题
1、请问为什么截图中会有3个压力控制器。。(截图中红圈部分)3个压力控制器是控制罐和两个稳压泵的吗 2、请问3个压力控制器是不是要配3个输入模块? 3、请问图中的“d3孔板“是减压孔板吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问为什么截图中会有3个压力控制器。。(截图中红圈部分)3个压力控制器是控制罐和两个稳压泵的吗 控制泵的起和停各一个,控制气压罐一个 2、请问3个压力控制器是不是要配3个输入模块?一般是放在控制箱中,看一下消防控制图吧 3、请问图中的“d3孔板“是减压孔板吗?那是减压板的符号
2013-06-02 19:11:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看