• 12北京市建设工程预算定额培训教材通用安装工程(一) 第66页,通风管保温问题。

    12北京市建设工程预算定额培训教材通用安装工程(一) 第66页,通风工程量中 有 风阀保温工程量、法兰保温工程量。问题:1.各种风阀必须保温吗?2.法兰保温工程量怎么计算?3.法兰的个数是怎么计算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.各种风阀必须保温吗?

    答:按设计要求。

    2.法兰保温工程量怎么计算?

    答:圆风管查第十二册附表七、附表八的计算表;矩形风管按255页6法兰绝热、防潮和保护层工程量计算公式(改换周长)

    3.法兰的个数是怎么计算的?

    答:变径处2个;三通处3个;四通处4个;弯头(或爬高)处2个;一段直风管每超过2米计算1个;(不能用总米数除以2)。