金陵雨 2014-06-25 12:42:59 | 江苏省 其他专业 | 1245查看 2回答
消防应急电源供电问题
如图,1、这里的稳压泵到底是由配电箱供电的还是由消防应急电源供电的?还是说由配电箱和应急电源一起供电? 2、消防应急电源是装在配电箱里面的嘛?还是另外有个应急电源箱?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这里的稳压泵是由消防应急电源供电的。 2、消防应急电源不是装在配电箱里面的是另外有个应急电源箱。
2014-06-25 13:05:44
-
你好:ZLUS是不间断电源,正常时是由L123N回路的市电供电,市电无电,自动切换到ZLUS电源上,道理同应急照明灯的UPS电源。
2014-06-26 17:40:45