梦是秋天 2014-06-25 14:16:37 | 河南省 安装算量GQI | 872查看 2回答
安装工程线管识别
1、安装工程在识别管线的时候,有很多CAD线不贯通,需要把不贯通的CAD线进行补画贯通吗?如果不贯通影响识别后的线管的工程量吗? 2、管线采用地面敷设,在设置起点和终端标高时,是设置层顶标高还是设置层底标高? 请老师指点 见下图:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、安装工程在识别管线的时候,有很多CAD线不贯通,需要把不贯通的CAD线进行补画贯通吗?如果不贯通影响识别后的线管的工程量吗?
回复:不需要,软件完全可以正确识别的,因为软件在CAD操作设置中的CAD识别选项可以设置CAD线默认连接的距离;更不会影响工程量的准确性。
2、管线采用地面敷设,在设置起点和终端标高时,是设置层顶标高还是设置层底标高?请老师指点 见下图:
回复:全部设置层底标高即可。
提示:以上两个问题完全可以自己试过即可验证。
2014-06-25 23:38:10
-
对于CAD线是否补画有两种应对方式,同时也存在两种问题:
1、补画CAD线,可以直接用选择识别方式,问题在于如果使用回路识别功能的话,补画后的线与其他回路线相交,回路识别就会将其他回路也识别成当前回路内的管线,回路内灯具或插座数量较多的话就非常难以处理。
2、不补画CAD线,用选择识别方式就需要分别选择被切断的两条线,这样图上所见构件是断开的,直接计算工程量会有一定误差,再对构件编辑拉长或合并等同样会降低工作效率。回路识别方式,间隔距离较短的两条线有可能会自动识别成同一回路内管线,但是也同样存在第一项里面的问题。
所以,到底如何操作没有一定之规,灵活选择不同方式才能提高工作效率。像以上这种情况,有的时候我会分别识别被剪断CAD线另外两端回路,最后直线补画构件,还是很好用的。
对于建构件的问题,建议你类似项目同样的构件建两个,比如SC20/FC;SC20/ACE,把层顶标高的和层底标高的分别建构件,最后计算工程量的时候汇总时只选择管道规格就可以将两个构件的数量显示在一条清单项里了。也就是说,你问的问题应该建构件的时候选择层底标高(貌似所答非所问了,汗。)
希望可以帮到你,纯手打求通过。。
2014-06-25 14:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看