27****@qq.com 2014-06-26 09:03:40 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 11117查看 4回答
关于中柱钢筋达到直锚长度,四根边筋是否弯12D的问题
柱600*600,梁400*1200,施工单位一直说边柱未锚入内,不能算直锚,根据图集及千赢官网首页登录入口建出来的都是直锚,求找到充分理由说服施工单位!问题补充:这说的中柱肯定到柱顶了,肯定能满足直锚,1200的梁怎么不能直锚呢?边角四根钢筋未锚入梁内,所以应该到顶在进行弯锚
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:柱子的锚固只要有梁时,不管柱子的主筋在不在梁内,都是按有梁锚固考虑的。这是说服人家的理由。
2014-06-27 07:58:52
-
同一截面的柱在中间层是没有弯锚,只有到顶层封顶才有弯锚
2014-06-26 14:16:27
-
柱600*600,梁400*1200,施工单位一直说边柱未锚入内,不能算直锚,根据图集及千赢官网首页登录入口建出来的都是直锚,求找到充分理由说服施工单位!
问题补充:这说的中柱肯定到柱顶了,肯定能满足直锚,1200的梁怎么不能直锚呢?边角四根钢筋未锚入梁内,所以应该到顶在进行弯锚
请看标准图集中的做法,当梁高度大于等于Lae时,可以伸至柱顶。(做法D节点)
2014-06-27 08:32:13
-
关于抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造见标准图集11G101-1 P59页、P60页。当锚固长度满足直锚要求时,中柱柱顶选择P60页D节点。边柱和角柱当锚固长度满足直锚要求时柱内侧钢筋选择P60页D节点,柱外则钢筋应根据P59页 注:1 进行选择,无论怎么选择顶部外则钢筋都需要弯折锚固,根据(柱600*600,梁400*1200)顶柱少不了P59页D节点。
2014-06-27 09:46:10