realfox@126.com 2014-06-26 14:19:47 | 广东省 其他专业 | 1658查看 2回答
请问碧桂园图纸算量问题
我新手。最近接触了碧桂园的电气安装图纸,如图配电箱AL1出来到的双极开关那里,双极开关距地1.5m安装,层高3m。那双极开关垂直方向是只有一条管吗,上边有接线盒吗?如果有,为什么我预算主管说开关上边不能有接线盒,如果没有,我搞不明白那个3通的地方在施工中怎么操作,才能让配电箱出来的3根线可以分几个方向走。。问题补充:我是搞预算的,我只是想知道算量时,双极开关那个地方算几根管,要不要计算一个接线盒
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:电气的图纸有时仅是示意,主要是满足使用功能,你这种情况常规的做法是配电箱出来一根管,先到其中的一个灯位,然后分别从灯位敷设管到各自的开关。望能够对你有帮助。
2014-06-27 16:48:55
-
双极开关那个地方算2根管,不要计算一个接线盒。因为不准使用接线盒,所以才必须要2根立管。
2014-06-26 14:27:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看