jjz001 2014-06-26 22:35:50 | 北京市 安装 | 919查看 3回答
操作物超高费
北京定额,比如说通风管道制作安装,高度超过6米,15%的费用是不是只记取安装,制作不记取?请专家指教,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如说通风管道制作安装,操作高度超过6米,增加的15%费用一般是只有安装计取。如果制作也在6m高度就可以计取;如果制作不在6m高度就不能记取。
2014-06-27 06:29:26
-
风管制作是在加工场地进行的,所以不取超过费。安装高度6米或以上计取超高费。
2014-06-27 08:48:19
-
北京定额,比如说通风管道制作安装,高度超过6米,15%的费用是不是只记取安装,制作不记取?
答:制作是在加工厂进行的,不记取超高降效增加费;另外,超高6米的,是人工工日增加10%,不是增加15%。
2014-06-27 09:10:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看