接地母线与接地体的问题?
在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其余主主筋与接地体绑扎连通。 想请问下,它这里说的2x?16钢筋是算接地母线,还是接地体呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其余主主筋与接地体绑扎连通。想请问下,它这里说的2x?16钢筋是算接地母线,还是接地体呢?
回复:这个很明确也没有什么争议,就是避雷引下线啊,2根16的直接计算其高差即可,如果是4根10的钢筋,则工程量计算时应该用高差*2,这些定额解释中都很明确的,没有任何争议,建议楼主查阅当地的定额子目及相关解释后确认即可。
2014-06-29 20:32:07
-
在接地平面图示位置利用建筑基础地梁内下部2x?16钢筋焊接连通作为接地体,建筑基础内其主筋与接地体绑扎连通。 它这里说的2x?16钢筋就是接地体,定额是按接地跨接线基础钢筋焊接,单位是10处计算。
2014-06-30 09:42:59
-
按引下线考虑定额
2014-06-28 17:27:19
-
圈梁内钢筋按接地母线套定额,接地体一般是指桩或者是人工接地体
2014-06-28 23:20:38