造价机器 2014-06-29 09:49:18 | 山东省 安装 | 1320查看 3回答
关于卫生间线管的问题
1,众所周知,强弱电中的管线只是示意图,施工中都是最短距离敷设。算量中也是按照最短距离。在示意图中,所有的管线都是绕过卫生间地面的。我的问题是在施工中,卫生间地面下是否允许强弱电管线穿过?是在垫层中穿过,还是楼板预埋穿过?如果不可以穿过,有什么根据或者理由?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卫生间地面下是可以穿管的,管线预埋一般都是在结构层里,不在垫层里
2014-06-29 10:07:29
-
在施工中,卫生间地面下是允许强弱电管线穿过的,是可以在楼板预埋穿过。
2014-06-29 10:14:06
-
不允许在垫层,可以预埋在楼板里面
2014-06-30 14:23:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看