老叶 2014-06-29 17:01:50 | 浙江省 土建 | 3395查看 2回答
窗台顶部浇筑压顶是什么意思啊 ?
设计说明上是这么写的:所有砖砌体窗台顶部应浇筑高度80mm-100mm,宽度同墙厚的细石混凝土压顶,外墙窗的外窗台最高点比内窗台应低不小于10mm,并应向外倾斜排水,窗框内缘高出内窗台面不应小于30mm。 这里的压顶是窗台下面,还是窗台上面的过梁啊?两端要不要伸入墙内。说明上也没写伸入多少。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:这是窗台板,也叫窗台压顶。是混凝土构件。按立方米计量,套压顶混凝土子目。
2014-06-29 17:32:52
-
按照你的描述就窗台下面,也就是窗户的下面,这属于二次做的,不伸入墙内。
2014-06-29 17:25:55