• 关于山东砼附墙柱的问题

    各位老师,我是山东的,关于砼附墙柱的定义有没有说明,依据哪本书上的?如图绿框内是附墙柱还是墙?清单中墙厚价格不一样。如果是墙的话,再短到多少是附墙柱?

    并入

    问题补充:谢谢老师们的回答!我问的是附墙柱的定义,如图在什么情况下是附墙柱、什么情况下是砼墙?如是附墙柱,砼工程量并入到横向比较宽的墙,如是墙,按此墙厚度对应的清单单价计价。绿框部分多短为附墙柱呢?因此工程中这种情况比较多,砼墙清单报价墙厚价格不一样(做结算审计)。表达/解答不清楚请谅解~只能给150分了,再高系统不让。如回答的好我另给高分。谢谢了~tears回答得很好,步入正题,赞同!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    附墙柱可以这么理解:依附到砼墙上的比墙体厚度大的柱子,就是附墙柱。与墙同宽的暗柱只能算墙不能算是附墙柱或者柱子,依附的主体是砼墙。

    2014-07-02 18:14:44 

  • 这应该是剪力墙的暗柱吧,在柱中的暗柱里定义:参数化中T型

    2014-06-30 07:14:04 

  • 这是暗柱 应该将该量合并到墙内

    2014-06-30 07:42:05 

  • 关于砼附墙柱的定义有没有说明,依据哪本书上的?定额说明及计算规则;如图绿框内是附墙柱还是墙?并入砼墙计算,不另套子目。

    2014-06-30 05:21:46 

  • 这是剪力墙暗柱

    2014-06-30 07:32:19 

  • 钢筋抽样定义为端柱,计价合并为剪力墙

    2014-06-30 07:46:03 

  • 各位老师,我是山东的,关于砼附墙柱的定义有没有说明,依据哪本书上的?如图绿框内是附墙柱还是墙?清单中墙厚价格不一样。如果是墙的话,再短到多少是附墙柱?

    不能算暗柱吧!及时暗柱设在那个地方也不合理;只能算端柱,按砼墙体考虑。

    2014-06-30 08:35:30 

  • 这个是剪力墙暗柱,合在墙定额内计算

    2014-06-30 08:02:56 

  • 砼墙:按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度,以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3m2以上孔洞的体积,墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算。

    参见“山东省建筑工程消耗量定额综合解释”和“山东省建筑工程消耗量定额计算规则”

     


     

    2014-06-30 09:13:50 

  • 方框部分应该属于凸出墙面的柱,应该按矩形柱计算。