刚学习请指教 2014-06-30 16:47:18 | 湖北省 安装 | 1233查看 3回答
关于对消防电报警系统的理解
1、对于总线制来说,各个探测器和广播在平面图上是串联连接的,一般都吸顶安装,故信号线的线缆长度=平面图量取的长度+竖直方向的长度? 2、对于总线制来说,消防起泵按钮,声光报警器和手动报警器都是并联连接的,这样的话,如图,线缆走的顶板敷设,所以在起泵按钮位置的顶板处安装有接线盒,相当于向下引了一根线,故该位置的竖直方向长度=4.2(层高)-1.2(安装高度),两个需要乘以2就可以了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我想先问你谁说第2项里面哪几种是并联的?你说的串联、并联都是什么意思?我觉得你的概念理解有问题。。。另外2个乘以2,哪两个?图上我只看到一个引上线标识?
2014-06-30 17:00:27
-
其实,都是并联的
1、要包含探测器引下线的长度
2、对的了,有时就近连接就可以,背靠背的加一个横管就可以
2014-06-30 17:30:02
-
截图中红色线条管线工程量:
上面至消火栓按钮管线=水平管长度+4.2-1.2
下面至消火栓按钮管线=水平管长度+4.2-1.2
本层消火栓按钮至上层消火栓立管(引上)=4.2-1.2
2014-07-01 08:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看