666888 2014-06-30 20:05:40 | 湖北省 土建 | 1439查看 5回答
请问、独立基础-2m,没有筏板;一层板和梁在-0.05位置,请问这个板和梁套有梁板还是套筏板,
请问、独立基础-2m,没有筏板;一层板和梁在-0.05位置,请问这个板和梁套有梁板还是套筏板,哪一个合适些!为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然是有梁板了呀
2014-06-30 20:29:53
-
答:问题是,你的梁是基础梁还是承台梁,有无梁底装模板?还是砖胎模?有无支架模板?还是回填土方后浇梁板的?是不是和楼面梁板一样做的。如果不是,就套基础筏板。
2014-06-30 20:32:59
-
请问、独立基础-2m,没有筏板;一层板和梁在-0.05位置,请问这个板和梁套有梁板还是套筏板,哪一个合适些!为什么?
独立基础-2M,没有筏板,独立基础就是基础的,一层板和梁在-0。05位置,这个梁、板和上层结构中的楼板中的梁和板是同性质的,应该套用梁和板,它不是基础中筏板。
2014-06-30 22:24:01
-
套有梁板比较合适。
2014-06-30 20:24:36
-
一层板和梁在-0.05位置,相当建筑标高的+-0.00部位,如果一层板和梁直接在混凝土垫层上浇筑应该套有梁式满堂基础,如果底板需要通过模板支撑应该套有梁板。
2014-07-01 10:36:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看