kaiwen163 2014-07-01 10:39:20 | 广东省 其他专业 | 4012查看 3回答
板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是否也要布置分布筋
板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是否也要布置分布筋,(咨询公司给出的理由是图纸没有画出来,另一个方向不用布置直接绑在梁上固定就可以了)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是必须要布置分布筋,否则钢筋无法布置定位。(咨询公司给出的理由是“图纸没有画出来,另一个方向不用布置直接绑在梁上固定就可以了”是完全错误的,可以说属于纯粹外行)
2014-07-01 10:43:13
-
必须要有分布筋的,只固定两端在梁上的说法是无稽之谈。
(只固定两端在梁上是严重的不符合规范的做法解释)
2014-07-01 10:43:34
-
你好:都是软件的问题,软件里定义一侧面筋,另一侧没有面筋时没有布分布筋,只有用跨板受力筋来定义单方向的面筋才计算分布筋。下次定义面筋时按跨板受力筋定义,挑出长度按0输入就好了。
2014-07-01 10:52:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看