• 板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是否也要布置分布筋

    板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是否也要布置分布筋,(咨询公司给出的理由是图纸没有画出来,另一个方向不用布置直接绑在梁上固定就可以了)

    分布筋

    支座负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板面筋只有单方向钢筋,但有支座负筋,面筋另一个方向是必须要布置分布筋,否则钢筋无法布置定位。(咨询公司给出的理由是“图纸没有画出来,另一个方向不用布置直接绑在梁上固定就可以了”是完全错误的,可以说属于纯粹外行)

    2014-07-01 10:43:13 

  • 必须要有分布筋的,只固定两端在梁上的说法是无稽之谈。

    (只固定两端在梁上是严重的不符合规范的做法解释)

    2014-07-01 10:43:34 

  • 你好:都是软件的问题,软件里定义一侧面筋,另一侧没有面筋时没有布分布筋,只有用跨板受力筋来定义单方向的面筋才计算分布筋。下次定义面筋时按跨板受力筋定义,挑出长度按0输入就好了。