wawa 2014-07-01 11:46:04 | 湖南省 安装 | 550查看 1回答
我的识图思路对不对?
各位帮我看看这样对不对,不对之处麻烦指正 1、两根电缆进dap-qb控制箱,然后走桥架,桥架出来是1根32的管至qb控制箱,然后是3根20的管至各个潜水泵及水位控制线。这样的顺序和管子的根数对不对??? 2、现场实际是在预埋阶段,从桥架出来后在楼板里面预埋了2根pvc的32的管子至集水井的位置,这里为什么是2根32的管子,应该是1根32 的才对啊??? 3、三相五线可以在一根管子里面吧??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、从配电室过来两根电缆出桥架穿50的钢管进DAB-QB电源箱,然后从DAB-QB出来三根32的钢管,其中两根去QB潜水泵就地控制箱,一根去QB1就地控制箱 然后每一个就地控制箱QB\\QB1出来三根20的钢管到设备,两根到潜水泵,一根到水位控制器
2、根据你的说明,这个施工是不对的,严格地讲应该是两根50的钢管,可能实际取消了就地控制箱,直接电源箱控制,也是可以的。同时此处是属于有防火要求的,穿塑料管不符合消防要求。
3、三相五线可以在一根管内敷设的
2014-07-01 13:01:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看