architect 2014-07-01 14:51:30 | 四川省 安装 | 1267查看 2回答
应急照明系统问题
这个回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火灾点亮)在图纸中没标注。是不是与这个回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的导线敷一起敷设的?在计算这个回路的工程量时WDZCN-BYJ-1x2.5与这个回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20的工程量一样即可对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火灾点亮)在图纸中没标注。应该是与这个回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的“应急照明”导线一起敷设的。
在计算这个回路的工程量时WDZCN-BYJ-1x2.5与这个回路WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20的“应急照明”的工程量(敷设线路长度)一样。
2014-07-01 15:24:27
-
这个回路WDZCN-BYJ-1x2.5(火灾点亮)的1根电线与WDZCN-BYJ-3x2.5-PC20-CC,WC的导线同管敷设。相当于WDZCN-BYJ-4x2.5-PC20-CC,WC,可按WDZCN-BYJ-4x2.5-PC20-CC,WC,计算管、线的工程量。
2014-07-01 16:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看