realfox@126.com 2014-07-02 10:31:24 | 江西省 其他专业 | 2293查看 2回答
关于利用主筋作引下线避雷,求大神解惑,急!!!
利用主筋作引下线,那接地网是不是用地基最外面一圈地梁连起来就可以了?那还需要房屋四个角焊接出来打根扁铁通往地下吗?会不会画蛇添足?因为地梁已经接了地了啊?还有测试卡子怎么弄啊?每个卫生间的总分电位连接是不是焊到楼板钢筋就可以了?电表那是不是也要预设接地?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用柱筋引下线是利用柱内两根大于16的钢筋做引下线,接地网利用底梁内外侧的两根钢筋,卫生间内的等电位箱用扁铁与卫生间钢筋网连接
2014-07-02 10:46:55
-
你好,一般避雷引下线是利用柱筋引下线是利用柱内两根大于16的钢筋(做好利用柱内对角)做引下线,接地网利用底梁上面的两根钢筋(如果是筏板基础,就是利用整个地板外侧的两根钢筋,焊成环形再与引上线焊接),将整个地梁的上面钢筋焊成环形,卫生间内的等电位箱用扁铁与最近柱内引上线的两根钢筋连接,你说图纸要求,在四周四个角用扁铁焊出来离墙一米处,用角铁敲地下去两米,是防止接地电阻值达不到要求,增加接地极用的,测试卡子是在引上线钢筋上焊接热镀锌扁钢(40*4),作为测试点,至于电表处,一般是安装在强电竖井内,在强电竖井内一般都有局部等电位箱,就是也要预留镀锌扁钢。
2014-07-04 07:41:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看