• 风机盘管接线的问题!

    1、风机盘管、检查接线子目中,是否包括了阀门(电动两通阀、温控阀)接线、电机接线呢? 2、风机盘管、检查接线和风机箱接线安装费用是否包括在调试费用里?需要单独计价吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、风机盘管接线定额只包括风机盘管接线检查。 2、风机盘管不用调试。3、所有接线检查都不包含在调试里4、电动阀接线需要单独套项;

    2014-07-02 16:07:49 

  • 1、风机盘管接线子目中,包括了电机接线。 2、风机盘管不需要调试(单相电动机不会反转),不需要计算调试费。3、阀门(电动两通阀、温控阀)接线执行《阀类接线》子目。

    2014-07-02 13:00:18 

  • 1、风机盘管、检查接线子目中只包括风机盘管,不包括了阀门(电动两通阀、温控阀)接线、也不包括电机接线。 

    2、风机盘管、检查接线和风机箱接线安装费用是需要单独计价的。

    2014-07-02 14:33:37 

其他类似问题 查看更多