我是蝴蝶王 2014-07-02 16:27:15 | 四川省 安装 | 841查看 3回答
给排水、采暖管道
在四川清单计价定额中给排水、采暖管道说明这样写的给水管道包括水压试验,管道消毒、冲洗、排水管道包括灌水试验是不是可以理解为给水系统不用套水压试验,管道消毒、冲洗子母。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已经包括包括水压试验,管道消毒、冲洗、排水管道包括灌水试验。因此,给水系统不用套水压试验,管道消毒、冲洗子目。
2014-07-02 16:36:29
-
在四川清单计价定额中给排水、采暖管道说明这样写的给水管道包括水压试验,管道消毒、冲洗、排水管道包括灌水试验可以理解为给水系统不用套水压试验,管道消毒、冲洗子母。
2014-07-02 22:46:36
-
你的理解是正确的。
2014-07-03 08:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看