• 请问设计有火灾自动报警消防强切是否一定有分励脱扣器?

    请问设计有火灾自动报警消防强切是否一定有分励脱扣器?有没有哪个规范对此有明确要求呢? 麻烦大家帮忙回答下哈~

    问题补充:麻烦能提供下具体哪条规范么?因为我需要出具有力依据的~谢谢大家啦~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:有火灾自动报警消防强切,是指在有火灾时切断非消防电源,这样的开关一定要有分励脱扣器,没有脱扣器就无法远控操作断开电源。

    GB50116-1998:

    6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

    2014-07-02 17:28:08 

  • 一定有分励脱扣器

    2014-07-03 10:39:21 