程浩南 2014-07-03 00:55:24 | 山东省 其他专业 | 711查看 4回答
这样的情况消防该怎么安装?
请问图片上的这种梁叫什么?喷淋该怎么安装?上喷的话需要加集热罩吗?消防报警该怎么安装?是安装在里面还是安装到外面? 2万多平米都是这种梁!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图片上的这种梁叫井字梁。喷淋管道应该安装在梁下表面,喷头应该下喷安装。消防报警探头管线也是梁下表面安装。一般不是安装在梁里面是安装梁下表面。应该询问设计单位最终确定安装方法。
2014-07-03 06:04:14
-
这是井字梁,正常消防喷淋安装在梁的下边,但是为了好看可以将干管安装在梁下,喷头用弯管放在井字梁的空间,这样增加室内净空高度,也好看。
2014-07-03 06:41:02
-
要按消防图纸的喷淋设计安装,一般都是安装在井字梁下面的。
2014-07-03 06:18:57
-
这是井字梁,喷头应该安装在梁下,至于向上喷还是向下喷就要看设计,一般情况有吊顶房间就是向下喷,无吊顶房间就向上喷。
2014-07-03 08:41:21