柱钢筋变截面处构造疑问
框架柱下层角筋4c20,B边中部筋2C18,H边中部筋3c16。上层角筋4c18,B边2c16,H边3C16,尺寸情况见图1,现有以下问题: 1.底层的4个角筋为什么上面的在上层露出,而下面的弯12d?(是不是因为下面是变截面,钢筋无法伸上去?) 见图2 2.弯钩的12d,03g101-1,38页右下图说的是200,06g901-127页说的是12d,这里为什么以12d为准? 3.上层选中的这根角筋为什么没有插筋? 见图3问题补充:工程文件下载地址:http://955.cc/dQfT 4层.五层2B交4轴的KZb2,用的GGJ2013
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参考下图,你所有的疑问都迎刃而解了。 1:节点设置里面,柱子变截面,钢筋的布置,一部分弯折12d,一部分伸到上一楼层当做插筋。 2:你选中的是11g101的钢筋计算规则吧。03g的的确是200, 3:上层柱的钢筋不要设置插筋,要设置纵筋锚固。
2013-05-28 19:19:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看