忘川 2014-07-03 16:51:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3025查看 3回答
马凳筋的长度
1.请问板受力筋为单层双向时是否存在马凳筋 2.板厚120mm受力筋c12-200双层双向布置时,马凳筋参数L1、L2、L3该如何填写 3.山东等额规定“马凳筋长度为板厚+200”指的是马凳筋总长还是L1的长度
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、单层双向受力筋不布置马凳筋,但应设砼保护层垫块,马凳筋是在负筋和双层双向受力筋的顶层钢筋下设置的
2、L1、L3的值只要设置的L1+L3*2=200就行,L2为120
3、是一个马凳的总长,而且值应为“底板厚的2倍加200mm,马凳的材料应比底板筋降低一个规格”,这是指设计无规定的情况,如果设计明确了马凳筋的型号规格,应按设计计算
2014-07-03 17:11:25
-
1.请问板受力筋为单层双向时是否存在马凳筋 2.板厚120mm受力筋c12-200双层双向布置时,马凳筋参数L1、L2、L3该如何填写 3.山东等额规定“马凳筋长度为板厚+200”指的是马凳筋总长还是L1的长度,指马凳筋总长度。
马凳筋的长度计算马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。
2014-07-03 17:01:25
-
答:1、单层双向的板不需要马凳,但是这样的板会配有支座负筋的吧,所以支座负筋的位置有马凳。
2、马凳高度(L2)为板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段(L1)为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),
下左平直段(L3)为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,
这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。
3、板厚+200 这是总长,然后按平米计算个数。
2014-07-03 17:10:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看