阿萨德 2014-07-03 20:23:48 | 河南省 其他专业 | 1194查看 2回答
承台钢筋焊接位置
我们的基础是承台地梁筏板基础 承台(CT)用地梁(DL)连接,外墙下边一圈全部都是承台 内墙下边也是承台 高度500 宽度800 我想问一下 这个焊接位置有什么要求? 是不是可以随意位置焊接?只要保证焊接接头不大于50%就行? 还是同DL焊接位置?不应该同DL吧 应为承台不属于地梁啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
承台的位置毕竟较小,钢筋也较短,连接承台的是地梁,焊接的要求自然同地梁的要求
2014-07-04 16:37:05
-
额,太专业了,我还不会,进来学习的
2014-07-06 18:42:22