50****@qq.com 2014-07-06 15:57:21 | 浙江省 其他专业 | 2427查看 3回答
请问下面这个砖胎模厚度是按100来计算吗。还是按120厚,实际施工胎模厚度是和垫层多出宽度一样吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸的标注是按100计算砖胎模,但这需要你根据选择的砌块规格(也叫砌块模数)进行计算,当设计标注的尺寸与实际有出入时,最好是与设计沟通,需要修改正确,这可以避免在日 后的竣工结算对数时不必要的争议。
“我选用是的240*115*53.那是多厚的”那就是按115计算了啊,但你必须注意我前面的解释内容。
2014-07-06 16:02:21
-
已采纳
按图纸标注砖胎膜厚度和垫层厚度都是100厚。
如果当地只有 240*115*53规格的砖。
那就应该做份签证报监理认可。 方便后期结算。
2014-07-06 16:56:47
-
已采纳答:设计和施工规范没有说明,砖胎模一定在放在垫层上的。120与100,有20的宽度差。解决方法一,垫层浇完后,回填土方,压实后平垫层面。就可以砌120的砖胎模了。砌完后,第二次回填土方,压实,可进行上部工作内容。还可以在设计图会审时,提出把垫层出边改为120。
2014-07-06 16:34:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看