电气计算时,插座高度0.3米,算管时如何算,一般图上量多少是多少就算多少还是预留多少
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
距地高度+地面做法+0.05(钢筋保护层+钢筋+0.5倍的管径)
2014-07-08 21:48:53
-
插座高度0.3米,算管时加埋地部分0.1米,垂直部分=0.4米。
2014-07-07 20:09:43
-
预埋的管道是多少就是多少,你所说的预留只是针对电线而言
2014-07-07 23:17:16
-
算管时,就是水平和竖直方向长度,不需预留。
2014-07-07 21:20:44
-
埋地有0.1米那么多么?
2014-07-08 08:36:15
-
具体插座垂直高度算多少,根据现浇楼板的厚度和地坪的厚度来确定。一般住宅10cm地坪,12cm楼板的话,按15计算。如果是一些大型公建有可能就楼板25cm,那样的话要算的更长了。