• 为什么基础层柱子设置一样,箍筋根数计算不一样?

    基础层的柱子,设置的一样,有些位置的柱子箍筋计算了两根,有些是根据输入的间距计算的根数,是什么原因?如图:

    计算不一样间距

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:计算两根是按照基础插筋锚固区间距500计算,另外是根据柱子属性中输入的箍筋间距计算。计算了两根箍筋的位置有条基,条基顶面和柱子顶面是平齐的,辨认到了基础插筋锚固区的构造,其他位置没有条基,不辨认为基础插筋锚固区,所以是按照间距计算的,如图:

    答疑解惑

    解决方案:查看基础构件位置是否绘制正确以及完整,若是完整的,则计算没有问题。若有漏掉的,则把基础构件补画完整。

    2013-09-13 14:51:49 

点我,有新答案通知你哦