星儿abcd 2014-07-09 13:22:55 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
剪力墙水平钢筋
图中剪力墙水平钢筋遇拐脚柱内外侧钢筋均以修改为了15d,为什么会出现+搭接/2,求指导。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置修改后要点应用,你也可以直接选择这个墙然后到属性里的节点里去修改也可以,
2014-07-09 13:27:52
-
按规范要求,剪力墙内角水平钢筋是插接的锚固不小于15d,外角应该是水平搭接35d/2,图中的计算式是正确的。