木子 2014-07-10 16:22:27 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3923查看 3回答
连梁交叉斜筋
在LL的信息中有交叉钢筋8c22,但大样图给的是LL对角斜筋的图样,请问这交叉钢筋8c22按对角斜筋设置还是按折线筋设置?输入多少,是8c22还是4c22? 在11G图集中说要配置A8@200的拉筋,这水平和垂直的双向拉筋要怎么设置? 请教高手,急。。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
拉筋要按剪力墙的拉筋规格输入就行,侧面纵筋的规格如果同剪力墙的水平筋,是不要输入的,画剪力墙要覆盖整个暗柱。
你的定义是对的。
2014-07-11 21:27:11
-
对角斜筋中输入8C22,
2014-07-10 16:27:21
-
在对角斜筋位置输入计算。
2014-07-10 16:27:47