• 北京01和12定额配电箱接线问题

    北京定额里只有焊压端子接线16mm2以内,不存在有无端子外部接线定额,像照明箱外部2.5mm2和4mm2接线是否已含在配电箱定额内?是否考虑的都是无端子接线??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、配电箱安装含外部无端子接线;不含外部有端子接线和电缆头安装,压接铜接线端子与电缆头制作、安装需要另行计算。

    二、与配电箱一样含外部无端子接线的还有:变压器、控制箱柜、端子箱、小电器、开关、插座、灯具等的安装。

    三、电气定额不含水暖、通风空调用电设备的接线,需要另行计算。例如水暖通风内电磁阀、电动阀、电动调节阀等的阀类接线;电动机接线;风机盘管接线;电加热器接线。

    以上说法仅适用于北京2001定额、2012定额(这是北京定额特有的计算规则),不适用其它省市定额。同样,其它省市的计算规则(不含外部无端子接线)也不适用北京定额。请其它省市的不要误导。

    2014-07-11 08:24:24 

  • 北京定额里只有焊压端子接线16mm2以内,不存在有无端子外部接线定额,像照明箱外部2.5mm2和4mm2接线是否已含在配电箱定额内?是否考虑的都是无端子接线??

    配电箱安装不含外部接线,外部线有端子接线和无端子两种,外部接线另套子目。

    2014-07-10 22:50:49 

  • 北京定额里只有焊压端子接线16mm2以内,不存在有无端子外部接线定额,像照明箱外部2.5mm2和4mm2接线是否已含在配电箱定额内?是否考虑的都是无端子接线??

    配电箱安装时不包含外部接线,外部线分端子接线和无端子接线两种,外部接线另外套相对应子目。

     

    2014-07-11 08:42:29 