凡人修真 2014-07-11 10:38:38 | 河南省 安装 | 3538查看 9回答
消火栓卡箍问题
消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。1请问这时候需要计算机械三通呢还是卡箍三通.2.还是都不需要算呢。(图纸上说大于等于80的管用卡箍连接,小于80用丝接)
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
考虑机械三通
2014-07-11 18:44:23
-
消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管(图纸上说大于等于80的管用卡箍连接,小于80用丝接)。
1这时候需要计算机械三通。
2.需要算机械三通。
2014-07-11 20:48:04
-
图纸设计已经说明小于80的连接方式为螺纹连接,所以消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管处要考虑机械三通,
做法大概是这样的,首先在DN100钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。
2014-07-12 14:52:47
-
消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。这时候需要计算卡箍三通.
2014-07-11 10:43:50
-
要计算100*65的卡箍三通。
2014-07-11 10:50:26
-
消火栓系统DN100的立管上分出DN65的支管。1请问这时候需要计算机械三通呢还是卡箍三通.2.还是都不需要算呢?
应该是机械三通。消防验收规范上规定:DN100消防管最大可以开DN65的机械三通,最大可以开DN50的机械四通。
2014-07-11 11:48:11
-
这里需要一个异径三通,两边DN100大需要两个100卡箍。DN65这边就不用了。
2014-07-11 12:01:21
-
采用何种配件会影响报价的。在报价时选价格低的
2014-07-13 09:20:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看