gs038756 2014-07-14 16:24:58 | 北京市 安装 | 1332查看 2回答
小型号电缆头安装如何计价?
我是北京地区的 我们现场使用了一部分小电缆 3*10 ,3*6的 但是在北京定额里面最小的电缆头安装型号为35mm2,我现在的思路是这样的 不知道哪个合理? 1、套用35mm2电缆头制作安装,替换辅材里面的端子型号价格;但是价格很高 2、套用端子接线,倍数按照3,但是北京定额没有无端子接线定额,焊压接线端子最小为16mm2,那我是需要替换辅材端子还是16以下不计量?但是定额解释说焊压接线端子至适用于导线? 另外请高手解答 端子接线适用范围 配电箱内的进出线是否需要计算,还是只需要计算设备接线部位的?2.5~6mm2的接线是否需要计算?套取什么定额?(北京定额只有焊接线端子定额,无端子接线没有对应定额)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
陕西安装定额说明:电缆截面积小于6mm2的均套控制电缆及控制电缆接头子目。
2014-07-14 16:57:03
-
2014-07-15 08:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看