          这个配电箱不同于一般配电箱,它比一般的配电箱多了好多空开与消防信号的空开(KM EB63-40  KA  ZJ7-44/24V*1)相连并用2.5平方的线接至各层应急照明,故接至应急照明为4根2.5平方的线。其中3根为照明回路的火线、零线、保护线,另一根为消防信号线,且消防信号线亦分三相(同照明的L1、L2、L3三相)故有L1消、L2消、L3消。下边的空白横线即是表示是从单独的空开上引出,与其上边的空开共同组成一个应急照明回路(即是N6、N7、N8等回路)。

    2014-07-14 21:19:20 

  • L1消表示一根消防控制线,L1表示火线,N表示零线,PE表示接地线,L1消表示消防应急电源的火线。白线表示单独穿管敷设。

    2014-07-14 23:34:38 

  • 表示此应急照明回路(WDZ-BY-4*2.5  SC20  CC/WC),除了正常照明的3根电线(火线、零线、接地线)之外,还有1根是应急照明的强启火线,与上面的3根电线共管敷设,所以是4根*2.5。按4根电线计算其长度即可。

    2014-07-15 09:47:00 