• 端柱一般比剪力墙厚,填充的时候是建立相同厚度的剪力墙吗?

    各位老师,请问一,抗震等级:转换梁为三级。转换梁指哪里?二,[B10-100]B8-100,这个中括号里的形式指哪个范围内柱箍筋,柱表里没有说明。三,端柱一般比剪力墙厚,填充的时候是建立相同厚度的剪力墙吗?谢谢

    柱表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,抗震等级:转换梁为三级。转换梁指哪里?

    当上下层结构设计不同时,转换梁指下层顶的梁;

    二,[B10-100]B8-100,这个中括号里的形式指哪个范围内柱箍筋,柱表里没有说明。

    带有中括号的暗柱,箍筋按B10-100配筋,不带中括号的暗柱按B8-100配筋即可。

    三,端柱一般比剪力墙厚度大,填充的时候要建立一个同端柱一样厚的剪力墙构件填充,对吗?

    不需要,直接将端柱从钢筋软件中导入算量软件(或直接定义柱)。套剪力墙相关的子目即可。