耀光 2014-07-16 22:59:46 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2079查看 2回答
柱大样、柱识别出来之后,钢筋信息修改后,那个“是否修改截面”框是否影响结果?
最近识别一栋楼层,使用柱大样识别柱,识别出来的柱要么是截面信息错误、要么是钢筋错误、要么是拉筋没有。请问:1、识别出来的柱子,在柱钢筋属性编辑里面,选择那个“截面编辑”框里的是或否是否影响钢筋量?2、柱子的位置几乎都是柱头方向相反的,都要自己原位校核对齐一遍 ,这种情况怎么办?3、拉筋信息里面的2A8@100和A8@100,有是么区别?我看钢筋三维图出来的结果都一样。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手动调整。。
2014-07-17 09:07:53
-
目前设计师水平各异,设计图纸的图层相当不规范,软件设计程序很规范,所有二者使用中会出现矛盾。所以建议您使用自动识别后不要过于相信它的正确性,软件柱大样校核会出现截面、钢筋信息等错误,没关系毕竟比逐个定义要快,您可以耐心细致的对每个柱点击属性检查,编辑截面、修改钢筋等信息,确认无误并增减柱构件直至符合图纸要求为止。设计图层规范的话这些问题少否则就麻烦了。自动识别和手动兼用比较理想
2014-07-17 10:48:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看