lo****@126.com 2014-07-17 18:04:47 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2918查看 7回答
一根梁,两跨的上下贯通筋不一样,该怎么画?
如下图,DKL8(2),图示意思是左右两跨的上下贯通筋都不一样吧?但是 软件无法设置,该如何处理呢?非得要打断么?但是贯通变打断的话,就会多了锚固长度啊。问题补充:或许是我没表达清楚。---------------------------------------------------------------------------------------------- 我理解的图示意思是:DKL8(2)右跨上下通长筋都是4C20;而左跨下通长筋为3C20,上通长筋为3C18。 是通长筋哦,不是支座负筋,两跨的通长筋不一样!--------------------------------------------------------------------
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-18 10:14:42
-
如下图,DKL8(2),图示意思是左右两跨的上下贯通筋都不一样吧?但是 软件无法设置,该如何处理呢?非得要打断么?但是贯通变打断的话,就会多了锚固长度啊。此梁是上下钢筋不同,在原位标注平法表格中进行标注,梁截面也不同,在支座处需要断开锚固。断开锚固是正确的。
2014-07-17 18:21:09
-
同意四楼的看法。
2014-07-17 19:17:07
-
你好:软件里可以处理的,先按集中标注的500*650定义,画好后在原位标注里把第一跨的截面改为300*700。同时输入每跨底筋和跨中面筋以及侧面纵筋。软件能自动处理好是断开,还是连续通过去的。
2014-07-17 18:19:11
-
你好,不用打断,在原位标注里修改每跨的数据即可,软件会自动处理的。
2014-07-17 19:06:58
-
设计人员偷懒而已,其实应该是两支梁。你看他们的截面中的高度和宽度全部不同了,两个不同的截面只能相互锚固处理。
2014-07-17 19:55:32
-
上铁有三根钢筋是贯通的,不同的地方用原位标注即可
2014-07-17 18:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看