学徒 2014-07-19 23:36:00 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4397查看 4回答
独基受力筋长度计算设定值为2500,为什么?
各位老师,请问一,独基受力筋长度计算设定值为2500,为什么?二,两个集水坑距离很近时,因为有出边距离,斜面上的钢筋会不会重复计算?三,如果两边出边长度不一样该怎么办?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-20 06:55:45
-
各位老师,请问一,独基受力筋长度计算设定值为2500,为什么?
这个是平法里面的规定,超过2500可以按边长乘以0.9计算
二,两个集水坑距离很近时,因为有出边距离,斜面上的钢筋会不会重复计算?
这个软件会自动扣减的
三,如果两边出边长度不一样该怎么办?谢谢
这个用调整集水坑放坡来实现
2014-07-19 23:43:46
-
一,独基受力筋长度计算设定值为2500,为什么?二,两个集水坑距离很近时,因为有出边距离,斜面上的钢筋会不会重复计算?三,如果两边出边长度不一样该怎么办?
一、独基受力筋长度计算设定值为2500,这个是设计和施工规范中规定当基础宽度超过这个规定值时,钢筋可以按0。9倍长度来布置。二、两个集水坑距离很近时,因有出边距离,斜面上的钢筋不会重复计算。三、如果两边出边长度不一样,可以利用调整边坡功能来调整出边距离。
2014-07-20 06:49:33
-
一,独基受力筋长度计算设定值为2500,为什么?
因平法图集11G101-3第63页注1规定,当独立基础底板长度大于2500mm时,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍,所以软件进行了设置,会自动根据图集规定自动计算独立基础底部钢筋的;
二,两个集水坑距离很近时,因为有出边距离,斜面上的钢筋会不会重复计算?
这种情况不会重复计算的,软件会自动进行处理计算两个集水坑各自配筋的,如有疑问,汇总计算后,点钢筋三维,再逐个点集水坑即可清楚配筋情况。
三,如果两边出边长度不一样该怎么办?
可以点上面“调整集水坑放坡”按钮,然后点选需要调整出边长度的集水坑,按鼠标右键,再用鼠标左键点需要调整的边,在出现的对话框中按设计输入相关的设计参数点确定即可(如图)。
2014-07-21 08:32:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看