老渔翁 2014-07-20 23:08:54 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2524查看 4回答
平法图集上说主梁与次梁相交时,要附加箍筋,同时主梁箍筋正常布设,
平法图集上说主梁与次梁相交时,要附加箍筋,同时主梁箍筋正常布设,但是千赢官网首页登录入口计算出来的次梁宽度范围内主梁的箍筋怎么没有啊?问题补充:意思是在主梁中,主梁的箍筋应该是贯通布置,不会出现在次梁(宽度范围内)处断开的情形。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-21 07:38:41
-
你说的是吊筋吧?要单独布置的
2014-07-20 23:28:42
-
主梁和次梁截面高度相同的情况二者箍筋贯通,主次梁高度差异且顶平,规范要求应次梁加筋和设置吊筋的
2014-07-21 07:41:38
-
除了 加吊筋,一般还要加6根8或10等箍筋。这要看图纸上是怎么设计。
2014-07-21 08:09:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看