不知道叫什么 2014-07-21 17:11:24 | 北京市 其他专业 | 563查看 2回答
关于机电图纸算量的问题,希望老师进来解答下。
图片上是单元表箱,2层设置一个,后面接的是户内照明配电箱,位置在竖井里。它的进线说是室外分支箱,可是我这图纸上哪晓得室外分支箱是什么,这个用算吗? 还有后面一张图片上的AJg11~12,这是总电表箱,它的进线用算吗? 谢谢老师解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你应该先看系统图,再看这种箱子配置图和平面图,要不关系是说不清的。
看你说第一张图与第三张图没关系,
但看你图纸意思,单元用户电表箱就应该是AJG11,AJG12(也可能是接的4*70的电缆?)。全部是从室外分支箱或变电引入的。然后还应该有另外14台第一张图的左边的电表箱每二层一台。
这个室外分支箱要看是不是你施工范围内了,如果是就要算,不是就不算。一般来说不由单栋施工单位负责。
2014-07-21 17:43:21
-
一般我们都是只从每层的总箱算起,户外至每层总箱的部分都由供电局负责
2014-07-25 08:26:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看