造价知多D 2014-07-23 14:40:04 | 广东省 安装 | 764查看 3回答
自动报警如下图所示的问题。
该图是自动报警的系统图,系统图中分别有 感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃 输出输入和监控模块,喷淋泵控制箱。但是在平面图中只有 (感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃) 这几个构件,没有模块构件和控制箱,那么需要计算模块和控制箱吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、模块一般都是安装在设备附近或箱内的,有些设计是没有在平面图上画出的,但这个要计算的,按系统图数量计算
2.系统图上画出的控制箱只是为了形象表达模块C是控制 控制箱的。控制箱属于强电工程,不是消防电,不用计算。
2014-07-23 15:07:48
-
自动报警的系统图,系统图中分别有 感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃 输出输入和监控模块,喷淋泵控制箱。但是在平面图中只有 (感言探测器 直接启泵按钮 手动报警按钮 警铃) 这几个构件,没有模块构件和控制箱,需要按照系统图计算模块和控制箱数量。
2014-07-23 14:46:36
-
根据系统图算呀,是需要计算的
2014-07-23 15:05:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看