沙丁鱼 2014-07-25 17:16:59 | 海南省 安装 | 1019查看 7回答
关于给排水的阀门
如图,标出的阀门在系统图上有,平面图没有,那是给他算还是不算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,标出的阀门在系统图上有,平面图虽然没有,但都是必须安装的阀门否则系统无法运转,所以必须计算。
2014-07-26 06:18:33
-
如图,标出的阀门在系统图上有,平面图没有,那是给他算还是不算?
当然要计算的,这是实际发生的,系统图上有,平面图上没有是为了画图简介,好看的缘故。
2014-07-25 17:20:40
-
这些阀门和水表肯定考虑,一般在管井中,需要计算,除非在室外水表井中可以不算
2014-07-25 17:18:56
-
如图,标出的阀门在系统图上有,平面图没有,必须给他算。
2014-07-25 21:34:00
-
必须要算、因为是总控制阀门。
2014-07-26 09:04:07
-
必须要算,施工中也必须安装阀门,缺一不可!
2014-07-26 08:23:29
-
我们看图正常时系统图与平面图相结合,在系统图与平面图不符时正常按系统图考虑,所以说此阀门需算。
2014-07-26 11:20:07