金陵雨 2014-07-27 14:33:15 | 江苏省 其他专业 | 1125查看 3回答
配电箱系统图问题
如图,配电箱系统图中有BV-4*16和BV-1*25用黄框标出来的部分是做什么用的?算量的时候需要计算吗?工程量怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BV-4*16和BV-1*25是配电箱的接地线,算量的时候需要计算,工程量根据设计说明计算在接地部分里
2014-07-27 15:21:16
-
已采纳你好:这个BV-4*16和BV-1*25是不需要计算的,这是配电箱内安装的浪涌保护器,BV-1*25是直接接在配电箱的PE线排上的,安装配电箱时PE线排要和接地系统连接的。
2014-07-27 15:21:30
-
一般连接浪涌保护器的电线,都已经由厂家按设计要求配置并安装好了,不需要施工单位再做什么,所以,此浪涌保护器及所配置的电源线、接地线均不再计算。
2014-07-28 09:04:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看