• 安全电压型控制器分机ELS-32N/S

    消防联动控制中有主机和分机,请问安全电压型控制器分机ELS-32N/S中32N/S是什么意思,是算在主机中,还是另算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防联动控制中有主机和分机,安全电压型控制器分机ELS-32N/S中32N/S是分机型号,这个不在在主机中,要另算。

    2014-07-28 07:45:58 

  • 国家标准GB17945-2010«消防应急照明和疏散指示系统»中第3.15条及附录A.5中已经明确,集中电源集中控制系统由集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件组成的消防应急照明和疏散指示系统.应急照明分配电装置即为安全电压型控制器分机

    主要特点:1.产品尺寸:L400*W200*H500 mm
    2.输入电压:AC220V/DC216V
    3.输出电压:DC24V、AC220V
    4.输出回路:4回路DC24V+1回路AC220V
    5.通讯回路:4回路
    6.输出功率:600W
    7.防护等级:IP30

    1、可进行主电工作状态到应急工作状态的转换;

    2、可针对应急照明集中电源的输出进行分配与保护,以及对终端负载进行供电和保护。

    3、应急照明分配装置采用双电源供电,可接收C-A应急照明控制器发出的火警联动控制信号,自动切断供电电源,使消防应急灯具转入应急状态,并向应急照明控制器上传反馈信号。

    4、可实现RS485信号转换为HN-Bus信号,负责上行RS485与主控制器通讯,下行HN-Bus与应急灯具通讯。

    5、采用工业级快速切换模块,切换时间小于0.2s,确保所有设备在切换过程中不会出现闪烁现象;

    6、具有独立IP地址,可通过应急照明控制器远程升级管理;

    7、可根据故障类型进行分类提醒及声光报警,确认后可进行手动消除报警状态,接收新的故障反馈时,重新启动报警;

    8、可实时监控并显示主电电压、电池电压、输出电压、输出电流以及所接灯具工作状态;

     

    分机压型

    2018-02-02 23:10:38 