金陵雨 2014-07-28 10:50:33 | 江苏省 其他专业 | 22380查看 2回答
测试卡子就是断接卡子吗?
如图,1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是不是套断接卡子定额?要不要再套一个接线箱定额? 2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,为什么要设置断接卡子呢? 3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子一个意思吗?如果不一样,同在0.5处设置,会不会冲突?而且这个预埋钢板是不是每个引下线的柱子都需要设置,而不像断接卡子那样只有四个角的柱子才设置? 求老师们帮忙回答一下~~~感激不尽
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是套断接卡子定额,不用再套一个接线箱定额。
2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,因为俺规范规定要设置接地测试点,因此要设置断接卡子。
3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子不是一个意思,它是固定断接卡子的,同在0.5处设置,不会冲突。而且这个预埋钢板不是每个引下线的柱子都需要设置,而只有断接卡子才设置。
2014-08-04 07:46:41
-
已采纳1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是套断接卡子定额。至于要不要再套一个接线箱定额要看当地断接卡子目是非包含,我们这边是需要再套接线箱的。
2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,因为按规范规定要设置接地测试点,因此要设置断接卡子。
3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子不是一个意思。一般情况是选若干个引下线预埋钢板,也会选若干个引下线设置断接卡子,若所选预埋钢板和设置断接卡子的引下线重合,则此引下线的预埋钢板和断接卡子可合设。
2017-09-05 14:40:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看