fl****@qq.com 2014-07-30 11:01:58 | 安徽省 其他专业 | 8391查看 2回答
关于安徽05清单脚手架计算规则
一、外墙内脚手架是否要计算? 二、里脚手架是按照“内墙净长×净高”还是按照内墙面积计算?还是其他?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、外墙内脚手架是要计算的。二、里脚手架是按照“内墙净长×净高”面积计算。
2014-07-30 11:09:19
-
外墙脚手把外墙脚手面积加一起。内脚手=外墙内脚手+内墙脚手。以下是05定
额脚手说明说 明一、本章外脚手架、依附斜道、满堂脚手架、挑出式安全网、
架空运输道按搭设材料分为竹制、钢管脚手架;里脚手架、悬空脚手架、挑脚
手架、防护架、烟囱(水塔)脚手架、 电梯井字架、外装饰脚手架为钢管脚手架。 二、外脚手架定额中包括上料平台,密目网围护;40m以上钢管脚手架,定额采
用型钢 平台加固。三、斜道是按依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道相应项目
乘以系数1.8。如实际不搭设依附斜道,但在外脚手架内设置上人短梯,可按依
附斜道相应项目乘以系数0.25。四、高度在3.6m以内抹灰和勾缝脚手架已包括
在装饰工程项目内。五、水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于
车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。六、水塔脚手架
按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.1l,其他不变。七、外墙装饰不能利用土建
单位搭设的脚手架,而由装饰单位单独搭设时,可计算外装饰脚手架。如使用吊篮
施工,可按外装饰脚手架相应项目乘0.4系数计算。 工程量计算规则 1.凡砌筑高
度超过1.2m的砌体,均需计算脚手架。2.外脚手架按外墙中心线乘以檐高以“m2”
计算,不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。突出墙外超过24cm的墙垛、
附墙烟囱,按图示尺寸展开长度乘以高度计算,并入脚手架工程量内。3.同一建筑物
高度不同时,按不同高度分别计算,山墙尖部分的高度应折半计算。4.砌筑高度在
3.6m以内者,按里脚手架计算;超过3.6m时,按外脚手架计算。砖柱脚手架,按
柱断面周长加3.6m,乘以柱高以“m2”计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶
面的砌筑高度,乘以围墙长度以“m2”计算。5.现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均
不计算脚手架。若为安装预制钢筋混凝土板者,其高度超过3.6m时,以框架部分轴线
面积计算脚手架。8m以内的按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算,超过8m部分
按增加层定额乘以系数0.3计算。6.室内单独的梁、柱、可计算混凝土梁、柱脚手架
,柱按外围尺寸加3.6m乘以柱的高度以“m2”计算:梁按梁的净长度乘以室内地坪至
梁顶面高度以“m2”计算。高度在3.6m以上者,按外脚手架定额乘以系数0.3计算。 7.现浇钢筋混凝土剪力墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算。 8.现浇钢筋混凝土满堂基础及深度(白设计室外地坪下)超过2m的混凝土独立基础、 设备基础,均按搭设的满堂基础脚手面积,套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。 9.外装饰脚手架按设计外墙装饰长度,乘以室外地坪至装饰面顶端高度以“m幻’计算。
不扣除门衡、洞口、车辆通道以及原有装饰面层所占的面积。10.室内天棚抹灰距设计
室内地坪在3.6m以上时,应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛所占的
面积。满堂脚手架高度在3.6~5.2m时,计算基本层:超过5.2m时,每增加1.2m按
增加一层计算,不足0.6m的不计。11.室内柱面、梁面、墙面装饰高度超过3.6m,
不能利用原脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架根据不同高度套用外脚手架相应
项目乘以系数0.2。其中:柱面按图示结构外围周长加3.6m乘以柱的高度以“m2”计
算。梁面、墙面按梁、墙净长乘以室内地坪至楼板底之间的高度以“m2”计算。 12.斜道,区别不同高度以座计算。 13.水平防护架,按实际铺设的水平投影面积以“m2”计算。 14.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以“m2”计算。 15.结构用电梯井脚手架按单孔以“座”计算。 16.挑脚手架按搭设长度和层数以“延长米”计算。 17.悬空脚手架,按装饰面的水平投影面积以“m2”计算。 18.架空运输道脚手架按搭设长度以延长米计算,搭设宽度以2m为准。如宽度
超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2;超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。 19.立挂式安全网按挂网部分实挂长度乘以实挂高度以“m2”计算。 20.挑出式安全网按挑出的水平投影面积以“m2”计算。 21.烟囱、水塔脚手架,区别不同的直径和搭设高度以座计算。采用滑模施工
的钢筋混凝土烟囱、筒仓、水塔不计算脚手架。 22.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外
地坪到贮仓上口的高度以“m2”计算。 23.脚手架应综合利用,如遇特殊构造而影响施工,不可避免发生再次搭拆的,
可在施工组织设计中说明,并在搭拆前办妥签证。
2014-07-30 12:37:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看