91****@qq.com 2014-07-31 08:54:41 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 840查看 2回答
钢筋抽样中挑板配筋的处理
在实际工程中经常会遇到挑板,对外一侧没有梁的支承(详见截图),在钢筋抽样中,板底部受力筋在对外一侧就没有支座,如何柱处理,同时,此时负筋挑板负筋长度是不是等于板的挑出长度减去板的保护层厚度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在实际工程中经常会遇到挑板,对外一侧没有梁的支承(详见截图),在钢筋抽样中,板底部受力筋在对外一侧就没有支座,如何柱处理,同时,此时负筋挑板负筋长度是不是等于板的挑出长度减去板的保护层厚度?
你好:
1、是的,悬挑端是没支座的。支座是一侧的梁。挑出长度等于板的挑出长度减去板的保护层厚度+板的厚度-保护层*22、悬挑板一般不设置底部筋
2014-07-31 08:57:19
-
挑板;即悬挑板,悬挑板外侧是没有支座的。悬挑板受力筋是在板的上部,悬挑板可以不设下部筋。
2014-07-31 09:00:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看