逝水无痕 2014-08-01 10:23:55 | 江苏省 安装 | 698查看 2回答
关于线路图的疑问
如图一,是设计院给的图纸,没有详细的电路图。施工单位说,如图二,火线从桥架出来以后,到了开关分出三路控制线,分别一根管子(一共三根管子)到各自控制的格栅灯。我觉的是图三,红线到开关分出三路控制线和火线零线公用一根管子到各自所控制的格栅灯。(管径符合穿四根线的要求),哪个理解对呢,大家能解释下吗。这个工程是装饰工程,有吊顶,管子是在吊顶里面。谢谢大家。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果竣工图没有问题,那么这个图表现的是3管3回路汇总到开关;正常配线应该是按第三个图的理解。
2014-08-01 20:12:30
-
我感觉第一个对,火、零、地线全部到开关,然后控制线、零线、地线到各个灯。我感觉导管不必那么多,直接由开关一根管到各个灯就可以了!到第一个灯是5根线,到第二个灯4根线,到第三个灯3根线。
2014-08-03 17:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看